关于输电线路综合防雷措施技术的探究
【摘 要】输电线路所处的特殊环境,要求其具备较高的防雷性能,以保障电力系统的运行安全以及电力用户的正常用电。有效的输电线路综合防雷措施有利于提升输电线路的经济性,降低电力系统运行维护费用。雷电活动具有极大的不确定性,如何针对区域内的雷电活动,提升输电线路的防雷性能,同时降低成本造价成为十分重要的研究课题。文章从经济性角度出发,分析输电线路的综合防雷技术。
中国论文
【关键词】输电线路;防雷;技术;分析;探讨
输电线路是电力系统重要组成部分,也是电的基础组成部分。输电线路的安全性、稳定性对于电力系统的高效运行具有重要作用。输电线路走廊环境复杂,跨区域自然条件多变,雷击事故频繁发生,严重威胁地区的用电安全。尤其是在经济发达地区,因输电线路雷击所引起的经济损失尤为惨重。因此,针对输电线路综合防雷技术开展分析与研究具有重要的现实意义。
1 输电线路防雷措施建设存在的问题
1.1 较高的土壤电阻率
很多输电线路建设在山区,并具有较长的线路跨度,环境十分复杂。按照相关规定,要求杆塔接地电阻值不应该大于30Ω。但是由于土壤电阻率较高,通过多种措施降低电阻值的难度比较大,虽然在建设过程中,投入了大量资金加以改进,但是实际效果与设计效果仍然存在很大差距。
1.2 复杂的地形条件
由于输电线路复杂的建设环境,线路的高差与档距在很大程度上受地形上复杂的因素影响,产生了线路保护角过大,较差的屏蔽效果,也进一步增加了雷击线路的概率。并且,对于已经投入运营的线路铁塔,在防雷结构改造上较为困难。
1.3 雷害认识不到位
在采取输电线路避雷措施时,对于雷害认识不到位,雷害特点分析不够,导致在避雷器的应用过程中,出现较大的偏差,并且,在安装避雷器时,存在一定的随意性与盲目性。在很多输电线路的建设中,避雷器在选点时不合适,达不到防雷设计要求。
2 雷击跳闸机理分析
2.1 输电线路绕击成因
输电线路绕击原因受各种因素影响,其主要问题是雷电与输电线路避雷针之间对于边导线保护角的确认,输电线路杆塔高度以及输电线路所处区域的地形、地貌等多种因素。根据相关数据统计,杆塔输电线路与平地输电线路在绕击率上相比,前者要高于后者。其重要原因在于山区地形较为复杂,在布置山区的输电线路是,无法像在平地输电线路建设中一样,保持输电线路上的匀称。并且,在出现较大的高差档距时,地形的影响无法避免。
2.2 输电线路反击成因
当雷电电流击中输电线路塔体时,塔体本身的电位由于受到雷击作用而持续增加。并且,当雷电电流持续增加,导致单线与杆塔之间发生了闪络。这种闪络就是输电线路发生的反击闪络。
2.3 接地装置影响因素分析
在整个输电线路中,接地装置的防雷设计占据着重要位置,接地装置也就是说接地引下线以及接地体的总称。输电线路接地电阻主要是保证雷击电流可以流入大地,从而降低输电线路由于雷电所导致的停电或者是跳闸现象,进而提升输电线路本身的安全性以及可靠性。当ρ